Блок
технологической сигнализации и управления котельной БСУ-8(БСК-6) с ВПУ-8 предназначен: для технологического совмещения работы трех видов сигнализации (пожарной, охранной и загазованности) с выдачей управляющих сигналов на исполнительные механизмы.
Применяется в необслуживаемых котельных (промышленных, блочных, крышных, мини и др.), а также на других объектах (кафе, столо-вые), включая государственное и частное жилье, для контроля парамет-ров, светозвуковой индикации их нарушения (с запоминанием) и отклю-чения подачи газа.
Возможно использование блока БСУ-8 с выносными пультами ВПУ – 8 (до четырех) для сигнализации и управления котельной, в случае удаления помещения диспетчерской от котельной.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. Условия эксплуатации БСУ-8:
- температура окружающего воздуха от 5 до 45 оС;
- относительная влажность окружающего воздуха до 95 % при
температуре 25ºС;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);
- напряжение питания переменного тока от 195 В. до 242 В.
2. Режим работы блока БСУ-8 — непрерывный.
3. Блок обеспечивает световую и звуковую индикацию всех аварийных режимов.
4. Предусмотрена возможность отключения звуковой сигнализации
5. Запоминание первопричины останова котельной
6. Предусмотрена возможность проверки исправности световой и звуко-вой сигнализации блока, не прекращая контроля параметров котельной.
7. Предусмотрена возможность подключения источника бесперебойного питания ( или модификация БСУ-8-а - комплектуется ББП )
8. Количество контролируемых параметров (входов) --- 8
9. Перечень контролируемых параметров:
(//www.ukrboard.com.ua)
9.1.1 Загазованность метаном.
9.1.2 Загазованность угарным газом.
9.1.3 Пожар в котельной.
9.1.4 Пожар в другом прилегающем помещении.
9.1.5 Несанкционированный доступ в котельную.
9.1.6 Нарушение электроснабжения котельной.
9.1.7 Снижение температуры воздуха в котельной ниже допустимой нормы.
9.1.8 Резерв (или аварийное состояние оборудования).
9.1.9 Раздельное управление по входам—при нарушении параметров 9.1.1—9.1.4 срабатывает одно
реле, которое управляет отсечным клапаном, а при нарушении 9.1.5—9.1.8, срабатывает другое реле, которое может включать внешнюю сирену и т. д.
10. Потребляемая мощность - не более 5,5 ВА.
11. Габаритные размеры блока (не более, мм:) - 165 x 150 x 100;
12. Масса, не более, кг: 0,6
13. Параметры коммутируемых электрических цепей:
- напряжение - до 250 В, при силе тока - до 5 А.
14.Степень защиты оболочки от внешних воздействий по ГОСТ 14254 - IР40
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ: http://mpu.3dn.ru/
Телефон(ы): +380505487063, +380935061864
E-mail- u.yuriy13@gmail.com