Блок БАРК-Гв(п) (водогрейный, паровой) предназначен для управления водогрейными и паровыми котлоагрегатами (печами),малой и средней мощности, работающими на газообразном (твердом) топливе в режимах пуска, останова, рабочего режима и в аварийных ситуациях. Возможно использование в системах контроля и сигнализации, где требуется анализ состояния подключенных датчиков с выдачей управляющих сигналов на исполнительные механизмы (клапана и т. д.).
Существует несколько модификаций блока: водогрейный, паровой, щитовой (последний также может быть водогрейным и паровым), а также блок (водогрейный, паровой, щитовой), контролирующий от одного до четырех факелов горелок.
Зарегистрировано Госстандартом Украины 30.06.1993 г № 086/002845
Блок управления БАРК-Г — это:
- новая релейная схема, что значительно повышает помехозащищенность и увеличивает устойчивость к воздействию внешних силовых факторов (сварочные работы и т. д.)
- оборудование простейшей конструкции, а значит — максимально надежное;
- улучшенный дизайн;
- оптимальные режимы работы теплоагрегата при минимальных затратах на обучение персонала;
- устройство, полностью заменяющее (внешняя коммутация осталась та же) по выполняемым функциям выпускаемых ранее блоков БАРК-Г, и обеспечивающее при этом:
- расширение набора выполняемых функций;
- контроль дополнительного параметра «Давление газа высокое»;
- обеспечение времени розжига в соответствии с ГОСТ 21204;
- коммутацию аварийных и регулирующих датчиков на низкое напряжение;
- возможность временных задержек по контролю давления газа при установке датчиков после
газовых клапанов;
- возможность самостоятельного выбора необходимых приборов управления, регулирования, защиты;
- гарантия полной безопасности эксплуатации котла.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
БАРК-Г совместно с датчиками и исполнительными устройствами обеспечивает выполнение следующих функций:
• осуществление заданного алгоритма при пуске и останове котла;
• автоматическая защита котлоагрегата в аварийных ситуациях;
(//www.ukrboard.com.ua)
• автоматическое регулирование технологических параметров котлоагрегата;
• аварийная сигнализация;
• закон регулирования - позиционный.
Перечень параметров, при аварийном состоянии которых, должна срабатывать защита и включаться аварийная сигнализация:
• нет пламени горелки;
• понижение разряжения в топке;
• понижение давления воздуха;
• повышение давления газа;
• повышение давления воды на выходе или входе котла;
• повышение температуры на выходе из котла;
• понижение давления газа перед горелкой;
• упуск воды из барабана парового котла (паровой блок);
• повышение давления пара (паровой блок).
Питание:
а) 220 В 50 Гц. однофазное;
б) Допускаемое отклонение напряжения питания + 10% - 15%.
1..4 Максимальная потребляемая мощность - 40 Вт.
1..5 Габаритные размеры - 280х220х100
Производитель: Украина,
Тел. +380505487063, +380935061864,
e-mail: u.yuriy13@gmail.com
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ: http://mpu.3dn.ru/