Прибор контроля изоляции ПКИ-01
Устройство контроля изоляции предназначен для защиты людей от поражения электрическим током в сетях с изолированной нейтралью. Защита достигается отключением напряжения в защищаем участке сети при снижении сопротивления изоляции относительно земли.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Сопротивление срабатывания при симметричной трехфазной утечке, кОм/фазу, не менее 10.
2. Длительный ток однофазной утечки для емкости до 0,3 мкФ/фазу, мА, не более 25.
3. Собственное время срабатывания устройства при однофазной утечке 1 кОм и емкости до 0,3 мкФ/фазу, с, не более 0,1.
4. Масса устройства, кг, не более 0,5.
(//www.ukrboard.com.ua)
На передвижных дизель-электрических станциях; мощностью свыше 5 кВт устанавливаются приборы постоянного контроля сопротивления изоляции типов ПКИ-1. Они выпускаются на напряжение 230 и 400 В переменного тока 50 Гц.
Прибор ПКИ-1 состоит из килоомметра, непосредственно ПКИ-1, кнопки «Проверка» и сигнального устройства.
При повреждении изоляции увеличивается, ток утечки и соответственно увеличивается постоянный ток через обмотку
реле, которое при заданном значении тока срабатывает. Зажигается сигнальная лампа, а килоомметр покажет сопротивление изоляции.
Погрешность килоомметра ±10%. Время срабатывания реле 0,5 с.
Отыскание неисправности производится последовательным отключением отходящих линий. При восстановлении сопротивления изоляции всех токоведущих частей электроустановки до 350 кОм сигнал аварийного состояния гаснет.
Основным способом защиты передвижных электроустановок является постоянный контроль сопротивления изоляции относительно земли всей действующей передвижной установки в сочетании с быстродействующим защитным отключением.
В качестве приборов контроля сопротивления изоляции широкое распространение нашли аппараты типов ПКИ-1, ПКИ-2, ПКИ-400-1, ПКИ-400-2. Они дают возможность наблюдать за состоянием изоляции по кило-омметру и сигнализируют о неисправности изоляции световым сигналом.