Сигнализатор предназначен для выявления загазованности топок котлов, печей и другого газопотребляющего оборудования, при включении в автоматику безопасности любого типа. Он запрещает розжиг котла при загазованности топки. Работает в условиях макроклиматических районов с умеренным и умеренно холодным климатом.
Сигнализатор является индикатором со световой сигнализацией и фиксированным порогом загазованности.
Сигнализатор состоит из двух частей: электронной схемы с исполнительным реле, расположенным в полипропиленовом корпусе и отборным устройством- с диффузионным способом подачи контролируемой среды к датчику его размещают в газоходе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Пороговая сигнальная концентрация по поверочному компоненту, индуцируемая светодиодом (1 % объемных долей (ОД)), соответствует 20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР). Пороговая концентрация может устанавливаться по требованию заказчика. Проверочным компонентом является метан.
При установленной концентрации от 1% объемной доли (ОД) и выше, загорается красный светодиод "ТРЕВОГА" и срабатывает исполнительное реле, включенное в автоматику безопасности котла.
Условия эксплуатации:
- диапазон контролируемых ОД метана от 5 до 50 % НКПР;
- температура в месте отбора пробы, не более 300 ºС
- температура окружающего воздуха в районе размещения вторичного прибора (5-45)ºС
- влажность в рабочей зоне, не более 95%;
- атмосферное давление 84-106.7 кПа
- разрежение в месте отбора пробы, 2-20 мм.в.ст. (20 – 200 Па)
- содержание механических и агрессивных примесей не должно превышать санитарные нормы согласно ГОСТ 12.1005-88;
- содержание пыли не более 10 ±3 г/м3; (//www.ukrboard.com.ua)
- скорость потока контролируемой среды , не более 0,5 м/с.
Параметры контролируемой среды:
- диапазон изменения концентрации измеряемых компонентов 0-95% НКПР;
- температура плюс 5-35 ºС;
- относительная влажность до 98% при температуре 25 ºС;
- содержание пыли не более 10 ±3 г/м3;
- содержание механических и агрессивных примесей не должно превышать санитарные нормы согласно ГОСТ 12.1005-88;
Предел допускаемой абсолютной погрешности по поверочному компоненту (Д) в рабочих условиях эксплуатации 10% НКПР.
Электрическое питание сигнализатора осуществляется напряжением 220 В, 50 Гц.
Способ подачи контролируемой среды в датчик – диффузионный.
Габаритные размеры:
- Блок сигнализатора, мм: 120*58*40;
- отборное устройство, длина 544*мм, диаметр 40 мм.
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ: http://mpu.3dn.ru/
e.mail- u.yuriy13@gmail.com
телефон: 0505487063
Автор, контакти
Юрий Владимирович / відгуки, інфо. / оцінка активності