Разъединитель РЛН - 10 представляет собой электрический аппарат, который предназначен для создания видимого разрыва в трехфазных
электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 6 и 10 кВ при отсутствии нагрузочного тока в линии.
В виде изоляции, между токоведущими шинами и металлической рамой, используются штыревые изоляторы ШФ-10, классом напряжения 20 кВ.
Это делает возможным эксплуатацию данного разъединителя в районах с повышенной загрязненностью пылью и обильными осадками.
Разъединитель РЛН-10 изготавливается на номинальный ток 400А и 630А. А также с и без заземлительных ножей.
РЛН-10 позволяет включение и отключение токов холостого хода
трансформаторов собственных нужд до 1,0 А при 6 кВ и 0,7 А при 10 кВ.
Данный разъединитель представляет собой три токопровода (полюса), установленных на одной металлической раме с общим валом.
Каждый полюс состоит из двух неподвижных колонок и подвижной колонки главного ножа. Подвижная колонка имеет возможность качаться в направлении продольной оси разъединителя.
Токоведущая система разъединителя выполнена из главного контактного ножа. Каждый контактный нож представляет собой медную
шину. Контакт подвижных изоляторов состоит из двух параллельно расположенных контактных губок.
Для включения и отключения разъединителя и удержания главных ножей во включенном или отключенном положениях служит рычаг
(привариваемый потребителем к валу под углом, обеспечивающим необходимую кинематическую связь), соединенный через тягу с приводом.
Главные ножи защищены от обледенения козырьком.
Операции «Включение» и «Отключение» разъединителя производятся с помощью ручного привода ПР-10, входящего в комплект поставки.
Разъединители по климатическим условиям эксплуатации соответствуют исполнению У категории размещения 1 по ГОСТ 15150:
1) максимальное давление ветра — 1000 Па (соответствует скорости ветра 40 м/с);
2) максимальное давление ветра при гололеде — не более 140 Па (соответствует скорости ветра 15 м/с);
3) при образовании корки льда толщиной не более 10 мм;
(//www.ukrboard.com.ua)
4) атмосфера типа — II по ГОСТ 15150. Окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию;
5) интенсивность дождя составляет 3 мм/мин в соответствии с ГОСТ 15150
Разъединители серии РЛНЗ имеют заземляющие ножи, при включении которых заземляется участок линии, присоединенный к разъединителям со стороны заземляющих ножей, что необходимо для обеспечения безопасности людей, работающих на линии.
Разъединители обеспечивают при минимально допустимом расстоянии:
- отключение и включение:
а) токов замыкания на землю — до 5 А
б) уравнительного тока воздушных и кабельных линий — до 30 А
в) нагрузочного тока линий отключения — до 5 А
– отключение:
г) намагничивающего тока силовых трансформаторов — до 5.5 А
д) зарядного тока воздушных и кабельных линий (емкостной ток) — до 3А
Номинальное напряжение, кВ 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12
Номинальная частота, 50 Гц
Номинальный ток, А 400 | 630
Ток электродинамической стойкости, кА не более 20 | 51
Ток термической стойкости, кА 8 | 20