РКС-3 РС4.501.200
Реле РКС-3 РС4.501.200 электромагнитное одностабильное, двухпозиционное на одно замыкание, со сдвоенными контактами, с двойным разрывом электрической цепи.
Предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой 50 Гц.
Реле РКС-3 используются в электронных схемах управления, защиты и автоматики электроэнергетического оборудования общего назначения.
Коммутируют токи до 20 А при напряжении до 220 В в зависимости от режима коммутации.
Рабочее напряжение, В — 6; 24, 48, 60; 100.
Сопротивление обмотки, Ом — 8,3; 175, 700, 1200, 2600, 4500.
Тип корпуса — открытый, без кожуха.
Способ присоединения внешних проводов — под винтовой зажим.
Реле РКС-3 изготавливается в климатическом исполнении «УХЛ» и «Т» по ГОСТ 15150-69.
Минимальный срок службы и срок сохраняемости реле при хранении в условиях отапливаемого хранилища, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в комплекте ЗИП — 15 лет.
Технические условия: РА0.450.018ТУ.
Условия эксплуатации реле РКС-3:
● Температура окружающей среды от -50 до +50°С.
● Повышенная относительная влажность до 98% при температуре +20°С.
● Циклическое воздействие температур -50 и +50°С.
● Синусоидальная вибрация (вибропрочность) в диапазоне частот от 5 до 80 Гц — с ускорением не более 40 м/с2.
Основные технические и эксплуатационные характеристики реле РКС-3:
● Ток питания — постоянный.
● Напряжение коммутируемой цепи (переменный ток), В ……… 20-220;
&● Напряжение коммутируемой цепи (постоянный ток), В ……… 20-110;
● Ток коммутируемой цепи, А ……… 0,2-20;
● Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом, МОм, не менее:
(//www.ukrboard.com.ua)
— в нормальных климатических условиях (обмотка обесточена) — 200
— в условиях повышенной влажности:
— между контактами, между контактами и корпусом — 10
— между обмоткой и корпусом — 5
— при максимальной температуре (после выдержки обмотки под рабочим напряжением) — 20
● Испытательное переменное напряжение, В: в нормальных климатических условиях:
— между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом — 1500
— между обмоткой и корпусом — 500
— в условиях повышенной влажности:
— между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом — 900
— между обмоткой и корпусом — 300
● Суммарное время нахождения обмотки под напряжением 100 ч.
● Сопротивление электрического контакта
— в процессе хранения реле в условиях хранилищ, в комплекте ЗИП, вмонтированных в аппаратуру — не более 0,5 Ом; под навесом,
— в упаковке изготовителя и вмонтированных в аппаратуру — не более 2,5 Ом;
— в период поставки — 0,1 Ом. Материал контактов — Ср999; СрМ900.
● Масса реле не более 350 г.
Расшифровка условного обозначения:
РКС-3 РС4.501.200
РКС-3 — тип реле;
Т — тропическое исполнение, климатическое исполнение «УХЛ» на реле не наносится;
РС4.501.200 — исполнение (паспорт) реле в зависимости от рабочего напряжения.